Vai trò của thông gió tầng hầm:

Thông gió tầng hầm là 1 trong các buộc phải đề xuất khi ngoài mặt M&E cho nhà cao tầng . có tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì sở hữu thể thông gió khi không, không những thế các khu vực chẳng thể thông gió khi không mang thể phải sử dụng thông gió nhân tạo, để đảm bào luôn mang không khí mới vào tầng hầm giảm thiểu trường hợp bị bí và lưu trữ khí độc.


hai. các bước tính chỉ số hệ thống thông gió tầng hầm

B2:Thiết kế hệ thống , xếp đặt vị trí trang bị.
B1: Đánh giá tầng hầm, chọn phương án kiểu dáng (thông gió khi không, nhân tạo ,jetfan,…)
B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
B4: Dựa trên tham số tính được , tuyển lựa các kiểu trang bị thích hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,.
Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .

Chọn ví trí sắp xếp quạt hợp lý.

Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép:

Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn.
Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép
sở hữu yêu cầu chống cháy cho quạt không.
Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
Đặc điểm nguồn điện cấp

Xác định rõ những vật dụng hoặc hệ thống sẽ được kết nối sở hữu quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..
đồng thời, nên bắt buộc dòng quạt thích hợp như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất phải chăng nhất,.. và nên tính toán giá bán với thích hợp sở hữu ngân quỹ cho phép ko. nếu như không sở hữu thể đổi thay chũng cái quạt.

3. cách thức xác định lưu lượng quạt thông gió trong hệ thống thông gió tầng hầm:

đầu tiên chọn bội số tuần hoàn ( Số lần bàn thảo không khí trong 1 giờ ) bình thường đối mang tầng hầm bội số trong khoảng 6-7 lần .
với được lưu lượng rồi thì tuỳ vào thiết kế ống gió tính ra tổn thất áp suất.
Tổn thất áp suất trên phố ống gió thẳng là một Pa/mét , sau ngừng thi côngĐây tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ tậu ra tổn thất áp suất co, cun cút , lượn, miệng gió. cộng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn một.2 lần nữa là xong.

lúc chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn một hay 2 tốc độ có bắt buộc chống cháy hay ko vì nó còn can hệ đến nghiệm thu và kết nối mang hệ thống PCCC.

4. một số tiêu chuẩn thông gió của he thong thong gio tầng hầm
Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được sử dụng hơi rộng rãi.
TCVN – được cập nhật bảng mới năm 2010
TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
Tiêu chuẩn Ashare.