Điện trở tiếp địa là thông số cực kì trọng yếu. Nó quyết định độ an toàn trong hệ thống chống sét. Đo điện trở cho bãi tiếp địa bắt buộc phải tiến hành trong thi công. Cùng PATEK tìm hiểu về các phương thức đo điện trở tiếp địa nhé.
những phương thức đo điện trở
Có những phương thức đo điện trở nối đất dùng hộp đo điện trở tiếp địa như sau:
· phương thức đo 3 điểm – 3P
· phương pháp check nối đất 3 cực – 62%
· phương thức bốn điểm – 4P
· cách thức dùng kẹp
cách thức đo điện trở nối đất 3 điểm – 3P
phương thức đo 3P có thể được thực hiện thuận tiện, thường sử dụng cho những hệ thống đo nhỏ. Nói một cách thức khác là diện tích bao phủ của hệ thống không quá rộng. Các điện cực thử nghiệm ngoài cùng thường sẽ cách thức cột nối đất chính khoảng từ 30 đến 50m. Cọc thử điện áp được đặt tại giữa, ba cọc đấy nằm thẳng hàng với nhau.
Bạn có thể thực hiện hai phép kiểm tra bổ sung để phép đo chính xác hơn như sau:
· Trường hợp 1: Tính từ cọc chính, di chuyển địa điểm cọc P lại gần 10% so với vị trí lúc đầu.
· Trường hợp 2: Di chuyển địa điểm cọc P xa hơn 10% so với vị trí lúc đầu.
Sau khi check, nếu như hai phép đo bổ sung ấy thích hợp với phép đo ban đầu thì các cọc thử đã được định vị chính xác. Tiếp đó bạn có thể lấy điện trở DC bằng phương pháp lấy giá trị trung bình của ba kết quả.

Nên check khá nhiều lần nhằm có kết quả chuẩn xác nhất
trong trường hợp kết quả đo không chính xác, có thể địa điểm các cọc được đặt không chính xác. Bạn cần phân bổ thể loại khoảng cách giữa các cọc. Đo lại 3 lần & lập lại các bước tới khi có kết quả khả quan nhất.
phương pháp kiểm tra, đo điện trở nối đất 3 cực 62%
Được ứng dụng đối với các hệ thống nối đất trên một diện tích trung bình. Khoảng cách từ cọc điện áp tới cọc chính nằm trên dưới 62%. Trong khi phương thức 3P bình thường quãng cách này là 50%. Những đặc điểm còn lại giữa hai phương pháp đều giống nhau. Khi dùng cách thức ấy, bạn cũng nên lặp lại các phép đo bổ sung, kiểm tra nhiều lần nhằm đạt hiệu quả tốt nhất
Tuy nhiên cách thức check nối đất 3 cực 62% có điểm hạn chế. Cách thức đấy dựa trên lý thuyết VD rằng đất bên dưới là tương đồng, việc ấy rất khó diễn ra trong thực tế. Do vậy, cần cẩn trọng lúc dùng và phải luôn tiến hành khảo sát điện trở suất của đất
cách thức đo điện trở tiếp địa bốn điểm 4P
Trong cách thức bốn điểm 4P có kích thước nhỏ được dẫn vào trái đất có quãng cách bằng nhau. Tại cùng độ sâu, & theo cùng một đường thẳng. Bạn cần để ý khoảng cách các điện cực không được quá gần. Để ý chất lượng đất, những vật dẫn khác trong đất. Phương pháp đo 4P được dùng phổ biến nhằm đo điện trở suất của đất.

Bốn điện cực trong cách thức bố điểm được dẫn vào trái đất có khoảng cách bằng nhau
cách thức đo điện trở tiếp địa kẹp
cách thức kẹp cho khả năng đo nhanh chóng, hỗ trợ đo điện trở mà không cần ngắt hệ thống nối đất. Lúc sử dụng máy check điện trở nối đất dạng kẹp, dù chỉ có một số hay nhiều đường nối Song song, bạn vẫn có thể thuận tiện chỉ ra những cọc điện cực kém. Các phép đo được thực hiện tiện lợi, trực tiếp bằng phương pháp kẹp kìm đo dòng qua dây nối đất chính. Nếu hệ thống tiếp địa được nối Bên cạnh đó, có thể dùng máy đo cùng 2 ampe kìm tiến hành đo chuẩn xác điện trở.
cách thức kẹp thực hiện trên nguyên tắc phải đặt 2 kẹp vòng quanh dây tiếp đất đo, nối mỗi kẹp với dụng cụ đo. 1 Kẹp đo dòng điện chảy trong mạch vòng, 1 kẹp đưa vào mạch vòng tiếp đất một tín hiệu biết trước (32V/ 1367Hz).
Trong phương thức check điện trở đất bằng kìm kẹp là phép đo điện trở của toàn bộ vòng lặp. Cho nên nên có điện trở vòng để đo, số lượng đường Bên cạnh đó càng lớn, giá trị đo được sẽ càng gần với điện trở đất thực tế.
Liên hệ tư vấn và phương thức mua hàng
Đồng hồ tcvn 4756 1989 được patek.com.vn nhập khẩu và phân phối chính hãng ở Việt Nam. Cam kết chất lượng & hỗ trợ bảo hành 24 tháng. Đối với các đơn hàng số lượng lớn luôn có chế độ chiết khấu tốt nhất & giúp cho ship hàng toàn quốc. Chi tiết Tìm đọc tại : https://patek.com.vn/collections/may...o-suat-cua-dat