Trong bất kỳ cài đặt điện, một số mẫu điện sẽ chạy qua dây dẫn mặt đất bảo vệ mặt đất. Điều này thường được gọi là dòng rò. Rò rỉ hiện tại phổ biến nhất là chảy theo cách dây dẫn xung quanh và trong những bộ lọc bảo vệ thiết bị điện tử bên cạnh nhà hoặc văn phòng. bởi thế, vấn đề là gì? Trên mạch bảo vệ bởi GFCIs (Ground Fault ngắt hiện tại), hiện rò rỉ sở hữu thể gây vấp ngã không nhu yếu và ko liên tục. Trong giả dụ cực đoan, nó với thể gây ra một sự gia tăng điện áp trên những bộ phận dẫn điện với thể truy cập.
Nguyên nhân rò rỉ dòng điện
Cách nhiệt có cả điện trở và điện dung - và nó tiến hành hiện thông qua cả hai con đường. Do sức trở kháng cao của vật liệu bí quyết nhiệt,nên dòng điện cực kỳ ít bị rò rỉ. Nhưng nếu bí quyết nhiệt là cũ hoặc bị hư hỏng, sức tở kháng tốt và dòng điện sẽ bị rò rỉ đáng kể. ngoài ra, còn mang một dây dẫn điện dung cao hơn, gây rò rỉ dóng điện rộng rãi hơn. ấy là lý do các nhà cung cấp máy cắt GFCI khuyên chiều dài trung chuyển một chiều được dừng tối đa 250 fit.
Đồ vật điện tử, trong khi ấy, cất những bộ lọc được thiết kế để bảo vệ chống lại dâng điện áp và sự gián đoạn khác. những bộ lọc này thường với tụ trên đầu vào, mà thêm vào các điện dung tổng thể của hệ thống dây và mức độ tổng thể của dòng rò.rên những bộ phận dẫn điện với thể truy cập.
hạn chế các tác động của rò rỉ mẫu điện
Khiến thế nào bạn sở hữu thể mẫu bỏ hoặc giảm thiểu các ảnh hưởng của hiện tượng rò rỉ? xác định rò rỉ dòng điện và sau đấy xác định căn nguyên. 1 phương pháp để đi về việc này là sử dụng một Ampe Kìm. mang hầu hết mẫu như ampe kìm dùng để đo cái tải, nhưng chế tạo hiệu suất phải chăng hơn đáng nhắc khi đo mẫu dưới 5 mA. toàn bộ những ampe kìm đơn thuần sẽ không đo dòng tốt như vậy.
một lúc bạn đặt miệng kìm của 1 ampe kìm bên cạnh 1 dây dẫn, giá trị ngày nay của nó phụ thuộc vào cường độ của tùe trường điện từ xoay xung quanh những dây dẫn.
Để đo chính xác chiếc điện tốt, điều nhu yếu cho các mặt phối hợp của quai hàm được bảo vệ khỏi bị hư hại, phải giữ gìn sạch sẽ và được đóng hoàn toàn sở hữu nhau mà ko mang 1 khoảng bí quyết không khí lúc thử nghiệm. giảm thiểu vặn quai hàm của ampe kìm vì điều này mang thể khiến cho những phép đo mang sai sót.
ampe kìm phát hiện từ trường xung quanh dây dẫn như một dây cáp duy nhất , cáp giáp dây, đường ống nước, vv .; hoặc công đoạn ghép nối và dây dẫn trung tính của mạch 1 pha; hoặc mọi những dây dẫn trực tiếp (3-dây hoặc 4 dây) của mạch ba pha (như một GFCI hoặc thứ ngày nay còn dư)
lúc kiểm tra các dây dẫn trực tiếp 1 nhóm của 1 mạch điện, từ trường được tạo ra bởi chiếc tải triệt tiêu lẫn nhau. Bất kỳ sự mất cân bằng ngày nay căn nguyên từ rò rỉ từ các dây dẫn tới mặt đất hoặc ở nơi khác. Để đo lường hiện nay, 1 ampe kìm có thể đọc được ít hơn 0,1 mA.
Ví dụ, khi đo trên một mạch 240 V ac với mọi những tải bị ngắt kết nối mang thể dẫn tới một giá trị. 0.02 A (20 mA) rò rỉ. Giá trị này đại diện cho 1 trở kháng phương pháp điện của.

240 V / (20 x 10-6) = 12 MΩ. (Ohms Law R=V/I)
Trường hợp bạn thực hiện một cuộc thử nghiệm bí quyết điện trên 1 mạch mà được hỗ trợ bến dưới, kết quả trong khu vực kiểm tra sẽ là 50 MW trở lên. Điều này là bởi vì dùng vật liệu cách nhiệt kiểm tra đểkiểm tra một điện áp dc, mà không mất hiệu ứng điện dung vào xem xét những giá trị trở kháng phương pháp điện là giá trị thực tế tồn tại trong điều kiện vận hành bình thường
Trường hợp bạn đo cùng một mạch nạp có các vật dụng văn phòng (máy tính, màn hình, máy photocopy, vv), kết quả sẽ khác nhau đáng nhắc do điện dung của bộ lọc đầu vào trên các thứ này. lúc phổ biến phần của thứ đang hoạt động trên một mạch, hiệu quả sẽ được tích lũy; đó là, sự rò rỉ mẫu điện sẽ cao hơn và cũng mang thể là theo thiết bị tự của milliamps. Thêm phần mới của trang bị để 1 mạch bảo vệ bởi 1 GFCI với thể đường đi của GFCI. Và vì số lượng rò rỉ hiện khác nhau tùy thuộc vào bí quyết những đồ vật đang hoạt động, những GFCI sở hữu thể vướng khi không. Vấn đề liên tục như vậy mang thể khó chẩn đoán.
Ampe kìm sẽ phát hiện và đo 1 loạt những luân phiên hoặc thay đổi cái qua một dây dẫn theo thử nghiệm. thứ hiện tại sở hữu thể đo, giá trị của sự rò rỉ chỉ bằng một ampe kìm rộng rãi hơn đáng nhắc so có kết quả từ phương pháp trở kháng tại 60 Hz. Điều này là bởi vì vật dụng thường hài hòa các bộ lọc phân phối cái chức năng nối đất và những đồ vật khác mà cung cấp sóng hình sin, vv Bạn chỉ mang thể đo lường sự rò rỉ đặc trưng ở 60 Hz bằng cách dùng 1 ampe kìm mà kết hợp 1 band-pass filter hẹp để dòng bỏ cái khác tần số.
Đo dóng rò rỉ tiếp đất
Khi tải được kết nối (bật), sự rò rỉ cái điện đo bao gồm rò rỉ trong những đồ vật tải. giả dụ rò rỉ là chấp nhận được rẻ với tải trọng kết nối, sau ấy rò rỉ hệ thống dây điện mạch thậm chí còn thấp hơn. giả dụ rò rỉ hệ thống dây điện mạch đơn là thiết yếu, ngắt kết nối (tắt) tải.
.Kiểm tra mạch một pha bằng kẹp pha và trung tính. những giá trị đo được là bất kỳ cái điện nào chảy xuống mặt đất.
Bạn có thể tham khảo thêm: Bảng Flipchart
Kiểm tra mạch ba pha bằng kẹp bên cạnh đa số các dây dẫn ba pha. ví như 1 dây trung tính là dòng điện cần được kẹp cùng có các dây dẫn pha. những giá trị đo được sẽ là bất kỳ mẫu điện chạy vào đất

Đo rò rỉ loại điện qua dây dẫn mặt đất

Để đo rò rỉ tổng chảy vào nối đất dự định, đặt kẹp kế bên dây dẫn mặt đất.

Đo mẫu rò xuống mặt đất thông qua các đường dẫn ko chủ ý tới mặt đất.

Kẹp pha / trung tính / mặt đất cùng nhau xác định sự mất cân bằng cái điện đại diện cho rò rỉ tại một đầu ra hoặc bảng điều khiển điện thông qua đường dẫn không chủ ý tới mặt đất (như bảng điều khiển trên 1 nền bê tông). giả dụ kết nối liên kết điện khác tồn tại (chẳng hạn như 1 kết nối đến một đường ống nước), 1 sự mất cân bằng tương tự có thể xảy ra.
Sắm căn nguyên của hiện tượng rò rỉ
Đây là loạt những phép đo xác định rò rỉ tổng thể và những nguồn. những phép đo đầu tiên sở hữu thể được thực hiện trên dây dẫn chính.
xem ngay tại đây